口服固体制剂的空气净化系统在不生产时间停运,在生产前的一定时间前开启,并经过验证,该时间段可以到达自净。这种做法是否符合药品GMP的要求?
标签:
相关问答
- 雨水排放口监测内容能不能空着?
- 药品GMP要求已清洁的生产设备应当在清洁、干燥的条件下存放。是不是意味着一定要清洗完毕就马上烘干?
- 核心生产区A级到非洁净区的压差?如何达到?
- 口服固体制剂车间生产洁净区的走廊、清洗站、中间站等非生产功能间属于药品GMP规定的暴露工序吗?
- 口服固体制剂的洁净区微生物监测也需要动态进行吗?
- 请问可否在不生产过程中设置值班风机或降低风机频率,以保持相对正压?
- 关于洁净区监控,请问有什好的清洁方法?
- 自行监测技术新的正式稿发布了,之前天的怎么弄?
- 生产中药注射剂(非最终灭菌小容量注射剂),其浓配工序可否放在D级区?
- 采样时采样点和采样频率是否必须与验证一致?
药品生产质量管理规范要求药品生产企业应当根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况等配置空调净化系统,使生产区有效通风,并有温度、湿度控制和空气净化过滤,保证药品的生产环境符合要求。
企业在对系统进行设计、确认、运行、管理时需要考虑多种因素对于生产环境的影响,并不能仅从一、两个方面考虑问题。如果企业的空气净化系统采取所问问题的方式,企业在进行验证时应考虑到停运的时间、环境的温湿度、不同季节环境中可能存在的菌种、芽孢等最差条件,并进行充分验证。空气净化系统停运后重新开启,无额外的消毒措施,只单纯依靠自净时间控制,很多时候容易导致产品微生物污染的风险。
一周热门 更多>